| 粉土3米以上濕陷性大于0.015,3米以下的小于0.015,那我寫勘察報告對3米以上的單獨分層后,定名應該定什么?定名為黃土狀粉土可以嗎? 然后取得樣拿去實驗室,實驗室出來的資料對有濕陷無濕陷均定名為粉土,那我還要分層嗎?還是說實驗室定名有問題? 然后審圖后,專家提了與試驗定名不一致的意見。怎么回復? 然后我取樣孔是總孔的1/3,專家又提了取樣孔數少于1/2的意見。感覺挺矛盾,如果按照實驗室定名,都定名為粉土,那我還要以濕陷性黃土規范作為依據嗎? 本場地是一個園林綠化工程,無上層建筑,也無地下建筑,我是以市政規范寫的。 順帶問一下,網格布孔,剖線順序為從左到右,從下到上,是沒問題的吧?自下而上的兩個剖線有一個小角度偏左,一個小角度偏右,然后導致生成的圖,這兩個剖線的數字角度不同。就是說一個向左歪頭看,一個向右歪頭看。結果省圖專家提了剖線數字角度不同的意見。這個角度有哪本規范里有說嗎?報告編制標準里也沒有說過平面圖上的剖線數字角度問題啊。 整個報告就提了這三個意見,怎么回復? |